一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-07-31
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-10 09:31
有一客戶有一臺自己做的簡易的手動耐壓測試設備,就是通過變壓器把電壓升到550V后同時對50只陶瓷片進行耐壓測試,50條回路中每條串聯一只1P 5A的小型斷路器,有不良品時小型斷路器會跳開,然后人工拿出不良品,再重新合上小型斷路器。現在客戶要求要全自動。
[ 此帖被358273433在2013-03-10 13:40重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56319 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-11 09:42
每一迴路串一組電子式電流表頭+電磁接觸器
電流表設定O.L電流值
過載時電磁接觸器跳脫
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56319 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-11 13:21
引用
引用第9樓hls63于2013-03-11 11:33發表的  :
其實你沒必要使用斷路器,使用PTC過流保護熱敏電阻就可以了,過流解除后可以自動恢復。


PTC 不知道有沒有耐壓600V ?