樓主  發表于: 2013-03-15 16:32
要實現的功能:三菱PLC和臺達觸摸屏做一個心跳測試($100的數值在0和1之間切換,周期為5秒),PLC的數據寄存器D70實時讀取觸摸屏的內部寄存器$100的數值,D72統計心跳的次數。按照下面的程序已經可以實現功能,宏指令我是通過畫面的一個保持型按鈕的ON宏來實現的,現在的問題是每次開機都要用手來按一次該按鈕才可以,不知道有么有什么方法可以直接每次開機自動運行下面的宏指令,謝謝!

FOR 65535
$100=$100+1
$101=$101+1
({Base_Port}0@D70) = $100
({Base_Port}0@D72) = $101
DELAY(2500)
$100=$100-1
({Base_Port}0@D70) = $100
DELAY(2500)
NEXT
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1959 個
工控威望: 2112 點
下載積分: 11185 分
在線時間: 862(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-08-04
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 11:54
initial宏