樓主  發表于: 2013-03-21 17:05
機臺內有個 三菱  MR-J2S-40A 私服器 控制 HC-KFS43B的電機 ,前幾天電機拿去修了 回來裝上后伺服器 報警 AL E6  查了說明書 說是 ,EMG-SG之間斷開,伺服點擊緊急停止的意思。現在就搞不清楚到底是 電機沒修好,還是 伺服器壞了 ! 求大神指導
金太陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 344 點
下載積分: 5126 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2025-06-26
查看金太陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-21 22:01
使用內部電源時,必須將VDD與COM連接,使用外部電源時,不需要連接