圖片:
請教一下師傅們,fc105是直接調用嗎?不需要在里面寫那些轉換程序了吧?可是我這個PIW304的值為什么是32767呢,而且輸入的電流變化它也不變,我就是直接在庫里調用這個功能塊,其他什么多沒有。還請師傅們多指教!!!模塊是AI 8*12BIT       331-7KF02-0AB0
[ 此帖被ntlxfei18在2013-03-26 15:40重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11938 分
在線時間: 9731(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-26 15:51
1、FC105可以直接調用。
2、32767代表你的輸入溢出了,請檢查你的模塊接線。

Good Luck~