樓主  發表于: 2013-04-16 16:36
公司大修時,有一車間的B相電纜損壞。該電纜是地埋,領導定再從橋架放一根線。
損壞的S400,90米,
新放的S500,138米。(考慮到線要加長)
現在280KW電機開起來,三相電流680A,466A,570A。
這安全嗎?
求高人指點。
急急急!!!!
  沒掛其它大點的單相兩相負載 
電機以前都運行正常呀。
S500,流過電流小
老電纜直埋地下運行溫度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新編輯 ]
吉圓電氣 QQ751673698
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-16 16:52
線損不一樣啊
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-16 17:00
你們領導不對,不可以這樣做的