一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1753 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62653 分
在線時間: 2696(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-08-03
查看hxl202319的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-09 17:05
公司用很多小電機,電機功率為0.25KW變頻專用電機,配備變頻器是安川的V1000系列1.1KW變頻器,一拖一,變頻器長期工作在22HZ左右,F在經常發現電機停轉,觀看變頻器顯示OL,拆下電機測量就是其中一相繞組部分短路,對地不短路。再拆開電機觀察電機繞組,沒有任何繞組變色現象。已經發現三次這樣的故障,且不再同一部位發生。
按理,若負載重或缺相引起電機燒,繞組應該變色。從現象上看,倒像是相間突然高電壓,引起電機匝間短路,但工作頻率22HZ的話,變頻器輸出電壓只有180V左右。
各位能討論下是怎么會發生這個現象的。
簽名無效了,麻雀不見了!
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14615 分
在線時間: 1198(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2025-07-24
查看sylgq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-11 19:34
很可能變頻器有問題,建議換一個品牌試一試