我用 4個接近開關接 分別接到PLC的 X1 X2 X3 X4
藍線接OV 棕線接24 黑線接X1 2 3 4
接近開關時NPN型的常開 PLC是 FX3U

可是只有1個能正常使用
其他的只要當藍線接到OV時 不接24V,不管接近開關有沒有感應到 都有輸入,x 1 2 3都有輸入信號, 在接到24V時 就一直沒有輸入
當我把這3個換成常閉的時候 就可以正常使用了

求高手解釋一下, 如何接線才是正確的
[ 此帖被270429890在2013-04-27 17:47重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3462 個
工控威望: 21001 點
下載積分: 35637 分
在線時間: 1814(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-03
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-30 15:40
如果連一個接近開關的好壞都不能確認,還是改行算了!
自動化單機,生產線,項目編程調試!