樓主  發表于: 2013-04-30 21:11
還是上次的話題,我們公司的變頻器是四方C320的,當用電位器調節頻率時,只要頻率超過十一,變頻器就報警oc1,這是過流的意思,我將電機線拆了,在運行變頻器,調節頻率,一切正常,這就排除了變頻器不會是壞的對吧,那問題可能出在線和電機上,線和電機我都用兆歐表測量過了,都是好的,我記得我只換過一個電位器,換了就變成這樣了,各位大俠說說看。這是怎么回事
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-01 00:37
電機不帶負荷試一下