一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

qizhitianyue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 193 點
下載積分: 659 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-08-13
最后登錄: 2025-06-16
查看qizhitianyue的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-11 20:08
我們這里有一臺數控設備,在開機后就報一個抽油泵的接觸器過載報警。但是設備并沒有運轉。
檢查接觸器下口,電動機電壓正常,懷疑是接觸器下熱繼電器的原因。把熱繼電器拆下來發現分別測量進出接線端電阻,有兩項為120Ω左右,另一項為0.不知道是否是熱繼電器的原因。
我的電氣修理經驗很不足,不知哪位可以告訴我一下診斷思路,跪求
plc學員
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 487 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-04-05
最后登錄: 2013-06-30
查看plc學員的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-12 19:08
正常情況下都是0歐  你先換一個熱繼電器或者去掉熱繼電器看看,  確診是不是熱繼電器的問題。這個問題很容易解決。