匯川H2U的PLC能用三菱GX編程軟件直接編程和通訊嗎
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11888 分
在線時間: 9728(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-04
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-26 09:19
1、可以與GX Developer直接通訊,也可以和GX Works中的簡單工程進行通訊,但是建議使用三菱原裝的電纜,否則在高版本的GX Developer軟件下會出現監視中斷的情況,但是上下載程序是沒有問題的。
2、使用三菱的軟件,你將失去匯川的AutoShop帶來的方便,例如,AutoShop中會有方便指令。