一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2025-07-12
查看小刺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-06 14:28
圖片:
大神們路過幫忙想想招啊!感激涕零,今天一天在線坐等。。。。
我的PLC是S7-200 224CN   ,現在用了個輸入端接個脈沖流量計,接收脈沖,目前用的的是INC累加器來記脈沖,可是每次都丟脈沖,程序如下圖,理論上一次每秒鐘一百多到二百個脈沖,可是采集到的每秒才十多個,不知道為什么
計算方法是一次采集十秒鐘的脈沖個數,然后乘以360得出每1小時的脈沖數,計算瞬時流量,不要求精度多高,差不多就行了

求大神指教     
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 431 點
下載積分: 9877 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-07-18
查看xcaq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-08 08:05
使用上升沿中斷和高速計數器