一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

wan21210
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 150 點
下載積分: 803 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-06-09
最后登錄: 2014-05-28
查看wan21210的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-09 15:32
用200的PLC跟紅獅的溫控模塊做通訊,中間還有一個西門子的觸摸屏,主要用來做加熱跟冷卻的,現在紅獅讀取的實際溫度在屏上面顯示很正常,設定溫度PLC讀取很正常,但是紅獅不能立即讀取的到,必須要把PLC重啟過后紅獅的模塊才可以讀取我的設定值,請問哪位大蝦能幫忙說明一下,在線等·謝謝!
隨心所遇
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3469 個
工控威望: 21008 點
下載積分: 35811 分
在線時間: 1816(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-07
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-13 08:20
個人認為是你的程序問題
自動化單機,生產線,項目編程調試!