0.7A電流(感性負載),我想用微型互感器檢測加光耦,通過光耦給plc的輸入端,用plc監控負載有沒有在工作,應該怎么做?微型互感器是5A/5MA,光耦是pc814,請各位詳解,最好有圖,謝謝
嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 678 個
工控威望: 6014 點
下載積分: 4074 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-08-04
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-15 08:24
圖片:
希望此圖能幫到你。。