     我們公司的一臺設備的三菱plc在便用過程中,輸入端由于線路出現問題,串入了一百多伏的交流電。把幾個輸入點燒壞,后來更改了程序輸入點處理了故障。沒有過幾個天那幾個燒壞的點又好了。我也是剛入行的新人。想請問一下各位前輩這個是怎么回事。那幾個點還能用多久。謝謝
[ 此帖被heyouming在2013-06-15 20:17重新編輯 ]
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69409 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2025-07-12
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-15 22:03
回4樓:輸出點LED燈亮沒輸出,是繼電器觸點燒壞了,可以更改輸出點,或外接繼電器。