一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

heyouming
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1914 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2016-03-16
查看heyouming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-15 20:02
     我們公司的一臺設備的三菱plc在便用過程中,輸入端由于線路出現問題,串入了一百多伏的交流電。把幾個輸入點燒壞,后來更改了程序輸入點處理了故障。沒有過幾個天那幾個燒壞的點又好了。我也是剛入行的新人。想請問一下各位前輩這個是怎么回事。那幾個點還能用多久。謝謝
[ 此帖被heyouming在2013-06-15 20:17重新編輯 ]
danguliuxin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 800 點
下載積分: 6329 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2012-12-02
最后登錄: 2023-08-16
查看danguliuxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-15 21:00
請教輸出點LED燈亮但沒輸出怎么處理。先在此謝謝各位的指教