一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

shqpxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1242 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2025-07-17
查看shqpxcy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-19 21:37
我們單位2臺富士V810C觸摸屏半年來每天早上開機都會頻繁顯示通訊故障,到了下午又好些,有幾次我晚上不關機,第二天就不會出現這種現象,請大俠們幫我分析下是電池的原因嗎?還有取下電池會造成觸摸屏程序丟失嗎?
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1025 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2025-07-18
查看liu1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-27 18:29
PLC通訊模塊的問題,本廠就是使用富士的人機,出現過2次這種故障,跟你描述的一樣,到最后,都是PLC通訊模塊故障,換了一個,就無問題了。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1025 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2025-07-18
查看liu1980的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-27 18:31
屏內的電池沒電了,程序還有的,只保存時間和緩沖存儲器。