如題,書本上一般要求對地電阻、相間電阻0.5-1兆歐,就可使用,咱們領導卻要求500兆歐以上, 后來又改為200兆歐以上,達不到的不準收貨,頭大啊。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-22 08:20
引用
引用樓主liu1980于2013-06-21 21:06發表的 修好后的馬達,測量對地電阻、相間電阻要多少以上才收貨呢? :
如題,書本上一般要求對地電阻、相間電阻0.5-1兆歐,就可使用,咱們領導卻要求500兆歐以上, 后來又改為200兆歐以上,達不到的不準收貨,頭大啊。

實際中;對地電阻、相間電阻0.5-1兆歐就可以了;像氣候干燥剛剛修理的電動機一般在200兆歐以上;如果氣候潮濕;電動機放在倉庫2天;那么對地電阻可能會小于0.5.