三菱PLC FX1N-48MR
單獨使用時,無任何聲音,當此PLC通過通訊線與文本顯示器連接時
起初也沒聲音
我在文本顯示器里有個操作設置,當輸入D3 = 888時,PLC就開始出現持續的鐘擺的聲音
而后不管我怎么搞,只要PLC與文本顯示器通過通訊線相連接,該PLC就持續的出現鐘擺的聲音
拔掉通訊線,PLC恢復無聲的正常狀態。

請問,這是咋回事?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-05
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-28 11:35
plc有鐘擺的聲音,實際就是你所使用的plc是繼電器輸出型。程序上不經意地寫上了一段脈沖指令,比如秒脈沖,就是0.5秒合后0.5秒斷,這樣反復進行著。還是查查與D3有關的程序。