西門子440變頻器11KW帶2臺3KW電機,起重用,最近老報故障0002過電壓,具體情況是空載時沒問題,吊重物時運行過程中報故障,檢查了電源電壓為410V左右,請教可能的原因?
djljcl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 146 點
下載積分: 706 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2025-03-07
查看djljcl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-27 20:10
變頻器絕對沒有問題,調一下P071,調到大于410V,就不會F002報警了,平時多注意收集資料。變頻器參數很多,各個廠家又不一樣。各位仔細看一下MM40的說明書。
djljcl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 146 點
下載積分: 706 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2025-03-07
查看djljcl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-27 22:18
是說的變頻器硬件是沒有問題呀。