一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

xiongjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 276 點
下載積分: 288 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2023-12-05
查看xiongjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-30 20:52
我公司因用了大型的滾焊機,導致三相電壓中的B相電壓比其他兩相低了10V左右怎樣來解覺呢,現在公司其他的電機經常過載。
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-07-11
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-01 20:35
引用
引用第5樓tkggtdkjpl于2013-07-01 10:19發表的  :
工業電壓是+/-5%
你這個在正常范圍內呀!

380V電壓差10V很正常。
活到老學到老:還有 8  分沒學到