樓主  發表于: 2012-03-15 09:48
很奇怪!三菱PLC怎么可以雙線圈或多線圈輸出呢?這樣程序也不會錯誤,想不明白,高手指點謎團???謝謝!!
相信自我!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1063 個
工控威望: 4906 點
下載積分: 7364 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-08-05
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-15 11:52
三菱PLC允許雙線圈或多線圈輸出,但以程序最后一句輸出來更新真實輸出點,前面的輸出是在內存中改變。
松下,歐姆龍有KEEP指令,不允許雙線圈輸出。但允許在其它處出現SET,RSET指令,也允許,不報錯,只警告。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。