樓主  發表于: 2013-07-10 09:46
各位大俠,關于4-20mA模擬量對應6400-32000如何轉換成實際工程值。

例如,電流2A-3.5A的電流經過轉換要在觸摸屏上顯示。
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2638 個
工控威望: 22700 點
下載積分: 6235 分
在線時間: 2802(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-07-29
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-10 09:50
對于4-20MA兩線制儀表
Y=(X-6400)*(Ymax-Ymin)/(32000-6400)+Ymin

X---AI    data type: word, integer
Ymax --- 工程量上限      data type: real
Ymin --- 工程量下限      data type: real
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2638 個
工控威望: 22700 點
下載積分: 6235 分
在線時間: 2802(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-07-29
查看huoshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-10 09:55
希望對你有幫助火石:
附件: 西門子S7-200模擬量編程.rar (4 K) 下載次數:30
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯