在西門子程序里,一部分用語句表寫的,一部分用梯形圖寫的。在這里面,若是使用交叉引用表查看一些使用PROFIBUS通信的變頻器的PIW、PQW的數據的時候,在交叉引用表里面沒有(確定選擇了PIQ PWQ的交叉引用選項,而且出現了一部分PIW PWQ);我想問一下,是不是因為這些使用語句表寫的原因才導致交叉引用表搜索不到?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-05
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-30 14:01
你不必擔心,程序只要是能夠編譯、保存都可以在交叉引用中找到。