樓主  發表于: 2013-08-01 19:13
為什么輸入分NPN和PNP,輸出還要分源型和漏型,PLC的輸出源型和漏型有什么區別,請大神們幫忙回答下,謝謝

不要說輸入源型漏型··這個我知道的,我想知道輸出為什么分源型和漏型,
[ 此帖被a601290282在2013-08-01 20:12重新編輯 ]
lochao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 305 點
下載積分: 4737 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間: 2010-07-05
最后登錄: 2025-08-07
查看lochao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-02 09:00
所謂的源型和漏型是對于觸點的電流方向來考慮的,電流從觸點往外流的就是源型,就是所說的拉電流,反之就是漏型,也叫灌電流。一般源型的公共端接的是電源的正極,就是COM端,漏型的COM端接的是電源的負極.你也可以把電流想象成水流,源型就是向外提供水流,漏型就像漏斗一樣,把水漏進去。