樓主  發表于: 2013-08-03 13:27
求助下 西門子輸入I做報警故障信號,在wincc flexible 2008中怎么處理,里面沒有BOOL變量報警該怎么處理下
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-03 13:47
是這樣的,西門子報警是以字或者號的方式編輯。
比如在變量中定義為MW100為一個字的報警,則在離散量報警信息中以M101.0---M101.7----M100.0----M100.7排序,第一位就是M101.0、第16位是M100.7,這樣按你的報警條件去觸發這些位。不知道這樣解釋是否能夠理解。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-04 13:53
是的,樓主你可以仿真驗證。