樓主  發表于: 2013-08-04 13:03
屏上有啟動 停止 速度+  速度—四個按鈕 并顯示電機速度 而PLC只有三個輸出點Y0 Y1 Y2(繼電器輸出)和變頻器連接 變頻器和觸摸屏 PLC間沒有通信連接  是如何控制的?顯示的速度如何獲得?謝謝
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-06 16:09
引用
引用第7樓hanqin于2013-08-06 14:40發表的  :
我估計Y0是運行(正轉或者反轉),Y1是多功能加速,Y2是多功能減速。

我也是這樣想的,然后速度是怎么顯示的呢,可能就是做的一個假像,也就是說按一下加速,固定的加多少速度,減速同樣。