我有一個系統三相200V是接伺服。二相接PLC。 plc老燒。請各位解難
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1695 個
工控威望: 7121 點
下載積分: 40656 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-08-03
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-07 11:19
引用
引用第3樓小蜜蜂于2013-08-07 08:11發表的  :
兩相不燒才怪呢?沒看見380V供電的PLC。

人家不是說了用的三相220嗎。
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1695 個
工控威望: 7121 點
下載積分: 40656 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-08-03
查看honggun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-07 23:16
PLC電源輸入端接隔離變壓器和濾波器。