三菱MR-J2S通電后報警AL.52 誤差過大,    機器復位后又可以運行。   編碼器問題怎么修理這種故障的編碼器???

[ 此帖被zzn6737在2013-08-17 16:14重新編輯 ]
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1220 個
工控威望: 1321 點
下載積分: 3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-07-22
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-18 22:07
這樣的情況我遇到過兩次,第一次是電工把V,U,W接錯了,改過了就好了。第二次是伺服馬達壞了,確切的說是編碼器壞了,是搬機器的時候有個夾具砸到編碼器上了,更換馬達就好了。我就經歷過這兩點,但愿對你有用。