三菱變頻器原來是接 三相 380V 電源 現在改接單相220V電源 電機是三相 380V 星型接法 現在改為三角形接法接變頻器用。這樣可以嗎?(電機不帶負載,拿來做實驗用的)
leixuet
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 957 點
下載積分: 2673 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-12-04
最后登錄: 2025-07-16
查看leixuet的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-19 08:45
可以這樣做實驗、但是變頻率不能調得過高、要邊調頻率邊監視輸出電壓!這個電壓為原來電機額定電壓的百分之六十比較安全。