如果FX2N-1PG 設定以脈沖為單位
K26內所存儲的 是否是 伺服電機實際接收到的脈沖數
假如發送了10000脈沖 受干擾影響伺服電機直接收到9990個 那K26是不是9990
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161670 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-31 22:05
FX2N-1PG只記錄了它自己發出的脈沖數,伺服接收到了多少它不管的。
所以這是個開環的系統。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(cp1123)