樓主  發表于: 2013-09-04 21:57
問一下三菱plc米數設定的問題,plc接收1個脈沖維綸觸摸屏顯示1米,如果plc接收4個脈沖觸摸屏也顯示1米,我不知道plc怎么編程,另外接收的脈沖數可以在觸摸屏上來回設定,希望幫助指點一下,謝謝,
lanqq123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 163 點
下載積分: 352 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2025-06-14
查看lanqq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-05 00:12
個人想法:脈沖數傳入d0,/     d0   d1(多少脈沖個數/米,可在屏上設定,)d2(屏顯米數)   D3為要工作米數屏上輸入數值      =     D3  D2         OUT    Y0手上無電腦有待探討