三相電壓突然一相電壓下降,有一相火線與火線只有330V其它兩相正常,那一相對零也只有156V,是不是那一相對地短路,負荷有問題,什么原因呢,我把負荷全關了后,再送上去又好了
。。。。。。。。。。。
ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 573 點
下載積分: 6584 分
在線時間: 1396(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-07-31
查看ufo6363的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-19 22:54
156這么低,你看看設備有對地嗎?這要應該要重點。要是設備有問題的話,應該會燒了,或者N線有沒有虛接類的,也有可能是設備的問題,漏電了線破皮了