圖片:
EM231 RTD模塊突然全部數據顯示為0,24V電源綠燈不亮,SF燈常亮,查手冊后是以下原因:
“診斷出錯引起模塊組態錯誤。在模塊組態錯誤之前,用戶電源故障狀態位可能設置或沒有設置。”請問這句話什么意思?
PLC電源重啟后,數據又恢復正常了
[ 此帖被qwe123zxclk在2013-09-28 15:04重新編輯 ]
gaoaiqu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 117 點
下載積分: 536 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-09-27
最后登錄: 2013-12-30
查看gaoaiqu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-28 21:59
撥碼開關沒播對吧