一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2025-01-11
查看cyh37017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-22 07:52


  前日,在朋友廠拆得一舊三菱PLC,FX1S-30MR的,上電正常,讀出正常,基中有一段看不懂,只好求助家園的高工們,幫我解答疑難,在此感激不盡!
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2025-05-26
查看550374389的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-22 08:10
是觸點比較指令,把觸點比較指令看成是一個觸點,滿足條件觸點接通,圖上觸點比較指令接通的條件是組合位元件K1Y010的值大于0(即Y010至Y013中有1個或以上置ON), 否則斷開
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2025-05-26
查看550374389的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-22 17:05
翻翻手冊,看看關于位組合元件;二進制數與10進制數的轉換關系;還有觸點比較指令的說明,我想你就能搞明白這個問題了 ,打字太麻煩了