樓主  發表于: 2013-10-17 14:58
小弟有一臺安川SGDV400W伺服驅動       我接的是31 ALM+   32 ALM-   兩個腳      但是工作臺頂死伺服報警了這兩個腳也是1的狀態   請問師傅是不是要設什么系數?   還是我接的線不對?
[ 此帖被小徒弟在2013-10-19 16:37重新編輯 ]
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2955 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2025-07-05
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-17 15:24
就是31和32,你沒有插電源進去啊
假如你的輸入IO是共正的,那就要在32上接個0V
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2955 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2025-07-05
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-18 13:34
把伺服接線圖發出來看看啊,報警好像參數沒得設的