PLC為OMRON CPM1A 只需要一個檢測點,檢測到物體后,有一只繼電器輸出,然后等待60毫秒左右后,斷開輸出.即是一個定時器電路.有能幫忙一下嗎?新手.
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4022 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2025-03-20
查看王春茂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-22 17:44
引用
引用第3樓lubin5282于2013-10-21 15:04發表的  :
#60表示60毫秒,修改此數據就可以修改時間

tim的時間基數是0.1秒,你這個60是6秒