一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

zhuyanfeng
好東西要大家分享!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 202 點
下載積分: 2333 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2021-12-01
查看zhuyanfeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-24 22:46
5個伺服電機,只有其中一個上電就[緩慢轉動,根本就沒有發脈沖!這是什么情況,請各位大師給解答一哈,萬分感激![s:28]
Mr Zhu
xidde
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 312 個
工控威望: 649 點
下載積分: 1190 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-01-17
查看xidde的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-08 11:42
你伺服參數    看看是否位置控制      我懷疑你的是不是速度控制模式       如果不是可以考慮 干擾引起的       例如   你可以把伺服電機的脈沖線拆下  不要接   劉下 伺服ON  的線   讓電機處于鎖住狀態   看看電機是否還會移動      如果不動那就是脈沖有干擾