我有一臺自動化的設備,共有16個氣缸,每個氣缸配兩個磁性開關,總共就有32個磁性開關。
現在的問題是,只要一個磁性開關出問題,我的自動就會出問題。
我一度懷疑這樣控制是否合理。
請各位給點建議,謝謝!
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-29 16:55
感應式的開關出故障的概率很低吧,我覺得檢測開關要與不要關鍵是看誤動作的后果,如果誤動作了沒什么嚴重的后果而且維修的話很麻煩可以考慮不用檢測開關。但要改程序