CPM1APLC可以接NPN 和PNP接近開關嗎?還是只能和三菱一樣接NPN的開關?
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6489 點
下載積分: 968 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-07-14
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-31 16:53
引用
引用第1樓王慶鵬于2013-10-30 16:39發表的  :
如果plc輸入的com接電源負極,就選npn的,如果plc輸入的com端接電源的正極,就選pnp的。
PNP與NPN型傳感器其實就是利用三極管的飽和和截止,輸出兩種狀態,屬于開關型傳感器。但輸出信號是截然相反的,即高電平和低電平。PNP輸出是低電平0,NPN輸出的是高電平

解說很詳細,贊一個!
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726