樓主  發表于: 2013-11-01 12:53
現有10KV 1600KW高壓繞線轉子異步電動機需測正常運行時的轉子電流,轉子額定電壓為2500V,能否用普通鉗形電流表(約500V)測量轉子電流?
一直沒膽鉗轉子電流,主要擔心會發生以下問題:
1, 是否會炸表?
2 ,是否會發生安全事故?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1210 個
工控威望: 1755 點
下載積分: 7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-07-31
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-02 10:02
應該不會有事,測量回路對轉子主回路幾乎沒影響。測量過程要注意安全就中。
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1210 個
工控威望: 1755 點
下載積分: 7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-07-31
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-02 16:18
引用
引用第9樓etdssdabb于2013-11-02 12:18發表的  :
這臺電機的額定電流大概在一百多安培,如用頻敏變阻器起動也不會過450A,一但起動完成,轉子線圈短接,電流為0,你怎么測量也沒事。

一但起動完成,轉子線圈短接,電流為0?????求解釋
吉圓電氣 QQ751673698