樓主  發表于: 2013-11-02 23:13
向大家咨詢一個問題,我的CPU是CPU224XP 214-2BD23-0XB0,后面加了個223-1PL22-OXA8擴展單元,現在出現的問題是:擴展單元輸入I2.0,有信號,輸出Q3.2和Q3.5上的燈亮了,說明程序動作了,但是實際這2個點,沒有接通,沒有電壓,替換了一個新的擴展單元還是這個現象。這個擴展模塊和新的擴展模塊在其它地方使用正常。
是不是CPU單元的供電有問題,導致擴展不正常。
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69409 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2025-07-12
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-02 23:26
是繼電器輸出的嗎,輸出端的L1, L2 ,L3 ,L4端要加控制電源的一端。
[ 此帖被lzzqh8在2013-11-02 23:42重新編輯 ]