樓主  發表于: 2013-11-04 09:08
昨天客戶的一臺機器突然變壓器燒毀連帶伺服驅動器一起燒毀了  
變壓器線路是    主電源------進斷路器-----進變壓器----三相220V輸出到------接觸器------進伺服驅動器--------
變壓器也沒有超負荷
到現場檢查時發現變壓器輸出的220V到接觸器的接線頭有松動   變壓器損毀比驅動器嚴重  其他元器件正常
崇拜高手
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69409 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2025-07-12
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-04 11:23
變壓器輸出端接觸不良,造成的。
樓主留言:
接觸不良為何能燒毀變壓器