lijinhuaok
級別: 略有小成
![]() |
有一組線路,燒了4個三相電機,用萬用表測量三相電源正常。3P空開也沒壞,沒有保護電路。但拆開電機看都是缺相燒了。這線路上并聯了兩個三相電機,但就是始終燒那個經常燒的電機,清教各位老師。 |
---|---|
|
lijinhuaok
級別: 略有小成
![]() |
不存在負載重的這個問題,三相電源正常,3P開關換了。兩個電機同一開關,同一條線路,常燒的電機2.2kw兩極,就是不燒的電機功率較小極數多6極。線路有兩個漏電開關。電機絕對是缺相燒了,不知怎么缺的相。 |
---|---|
|