一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

lijinhuaok
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 220 點
下載積分: 839 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-24 11:19
有一組線路,燒了4個三相電機,用萬用表測量三相電源正常。3P空開也沒壞,沒有保護電路。但拆開電機看都是缺相燒了。這線路上并聯了兩個三相電機,但就是始終燒那個經常燒的電機,清教各位老師。
fanchao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 143 點
下載積分: 852 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2012-02-21
最后登錄: 2012-07-02
查看fanchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-26 10:44
電流過大 空開容量大于過載電流 所以空開沒跳  配一個適合的空開 檢查電機電流