一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1074 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 18539 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-08-07
查看zsh340的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-24 15:22
請問各位師付們:
    伺服放大器更換電池時,把絕對值的電氣原點丟失了,放大器一上電就報警。請問絕對值的電氣原點歸零應該怎么操作啊?具體的操作步驟、、、、、、謝謝大家!
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
xuemingyue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 292 點
下載積分: 2308 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2024-01-11
查看xuemingyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-25 14:31
在保證操作安全的前提下,手動機器到實際原點位置,然后想辦法使得程序上的數值和原點位置數值一致就可以了。一般設備上一個帶有回原點按鈕功能的