一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

yy1114
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 489 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-09-04
最后登錄: 2025-04-25
查看yy1114的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-27 13:26
   PLC設置

程序


  
w60.01為0.1s脈沖
D32300 變頻器站號
D32301 向變頻器保持寄存器寫入數據
D32302 發送字節數
D32303 數據寫入到41004寄存器
D32304 需寫入的數據

D40為寫入數據SV值

以上方法不知哪里錯了,總是不能寫入運行頻率到變頻器的41004寄存器。請熟悉MODDBUS通訊的朋友指教。謝謝!
新異自強
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 233 點
下載積分: 51525 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2013-09-12
最后登錄: 2025-07-31
查看新異自強的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-01 20:32
學習學習