樓主  發表于: 2013-11-28 21:05
打開三菱軟件通過以太網模塊QJ71E71可以正常連接,上下載程序都沒問題。可是一打開INTOUCH上位機軟件與PLC通訊時QJ71E71的COM ERR紅燈就亮,報的故障代碼是C080,代碼解釋為:在MELSECNET/H,MELSECNET/10繼電器通訊或數據鏈接指令通訊期間,無法獲得外部設備的IP 地址。解決方法為:{設置以太網模塊的以太網MNET/10路由器信息;·更改MELSECNET/H,MELSECNET/10的參數轉換方法}。請問到底是什么意思啊,該怎么解決啊
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-29 09:14
INTOUCH直接支持MC嗎?還是需要OPC?
[ 此帖被daizhi在2013-11-29 14:50重新編輯 ]