是這樣的,PLC是FX2N-16MR然后要接一個FX2N-2LC和一個FX2N-4DA。
2LC是0號,4DA是1號,PLC是AC電源DC輸入的

然后我想把這兩個特殊模塊的24V電源都接到PLC的24V電源上,但是今天查了下手冊,16MR的PLC的24V電源容量只有250mA。
2LC的要55mA     4DA的竟然要200mA      這樣就差了5mA      
本想外接24V電源,但是在選的過程中發現那些電源是4.5A的會不會太大了?還是說我上面算的有問題?
請大神指教,本人初入工控。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-02
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-12 11:47
首先一點電源容量大,只能說是大馬拉小車之嫌。但是它能夠確保穩定性。