一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

力輝機械
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1857 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-07-13
最后登錄: 2025-07-22
查看力輝機械的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-14 11:52
用中間繼電器控制離合(24V)的通、斷,繼電器在斷開的時候會產生一個火花,之前做了幾臺機也沒有這樣的現象,怎么解決?
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-15 22:40
以前我們廠有一臺 設備,離合器幾秒鐘要動作一下,中間繼電器,也是會打火,幾乎一個星期都  要更換一個中間繼電器,我用多好多辦法,加瓷片電容,換真空繼電器,效果會好一點.最后我把它改成了固態繼電器,就解決了這個問題.