各位,  我看到了別人一段S7-300的程序,  在OB1中設定變量。  例如LD TEMP0    out TEMP1    這個程序,  那么實際對應的輸入和輸出點在哪里定義呢???
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11888 分
在線時間: 9729(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-04
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-15 14:39
在符號表中定義。

之所以出現諸如TEMP的符號名,因為西門子的符號表不隨程序下載,因此上載時,如果沒有對應的符號表,系統就以TEMP這種符號名來替代。